各位大哥,我看一些资料,教我们如何选择熔断器:熔断器大于等于(电机的启动电流/2.5),但我不知道如何求电机的启动电流啊,请各位大侠教小弟吧。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    二楼说得对头,电机的启动时间很短的,一般为额定电流的5到7倍
    选熔断器不必考虑其启动电流
    2007-05-16 13:21:16

    回复 举报
    赞同0
  • ccc678
    ccc678 板凳
    求什么启动电流,额定电流*(1.5~2)就是熔断器的电流,可以了.......
    2007-05-16 07:19:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。