土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 紧急求助
乡镇学校,主教学楼三层,体积超过10000m3,校内有一口水井和消防水池,楼顶设有消防水箱,不知生活泵与消防泵合用,还是分设,如何控制,请指教

全部回答(5 )

  • bca9876
    谢谢各位赐教
    2007-05-17 21:59:17 来自 PC 评论 举报
  • lizaiyuzhangyan
    乡镇工程,系统尽量简化,最节约方案如下:
    生活给水
    井水+泵+高位水箱,满足平时用水,平时运行由高位水箱水位控制井水泵启停,
    消防系统:
    采用高位水箱储存初期消防10min用水量+两消防泵互为备用供水,消防泵由消火栓箱报警按钮控制。平时由井水泵补水

    注意:生活水箱与消防水箱分开,只备高位水箱应征得消防部门同意
    2007-05-17 10:21:17 来自 PC 评论 举报