MNS的母排到底要多大?

发布于:2007-05-15 20:43:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近一个事情好困惑,MNS 4000A的柜子我们打算用TMY-2X(2X60X10)主母排,而试验站的人说经验至少用TMY-3X(120X12),差这样多?有没有人做过,指点一下。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangdesert
    zhangdesert 沙发
    至少按1:1的比例设计 1安培/1mm2
    2007-08-21 19:44:21

    回复 举报
    赞同0
  • xsh020
    xsh020 板凳
    MNS 4000A的柜子我们打算用TMY-主母排,2X(2X60X10)???估计是每相60*10的双排吧?而试验站的人说经验至少用TMY-3X(120X12),他们是根据他们实验过程中的要求来提的。GB7251.1-2005中,3150A温升试验用标准铜排为每相3*10*100,这个尺寸是为了试验尔规定的,要求实验室采用此规格的目的是不要因为试验导线的原因影响试验结果(温升)。超过3150A 的要与生产厂协议。除了考虑温升以外,还要考虑通断试验的短时耐受(一般50KA或80KA)的动热稳定,
    但我们选时用的是120*12的母排。但电流足够了。我不明白?????????
    2007-08-20 16:58:20

    回复 举报
    赞同0