我处现有一台1989年合肥开关厂生产的DW15-1000万能断路器,现在由于改造储能电源丢失,由于没有说明书,不知道该将电源接到那个端子,由于各厂不同端子编号不同,不知谁有该说明书提供?谢谢.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
zhangdesert
沙发
至少按1:1的比例设计 1安培/1mm2
2007-08-21 19:44:21
赞同0
-
xsh020
板凳
MNS 4000A的柜子我们打算用TMY-主母排,2X(2X60X10)???估计是每相60*10的双排吧?而试验站的人说经验至少用TMY-3X(120X12),他们是根据他们实验过程中的要求来提的。GB7251.1-2005中,3150A温升试验用标准铜排为每相3*10*100,这个尺寸是为了试验尔规定的,要求实验室采用此规格的目的是不要因为试验导线的原因影响试验结果(温升)。超过3150A 的要与生产厂协议。除了考虑温升以外,还要考虑通断试验的短时耐受(一般50KA或80KA)的动热稳定,
2007-08-20 16:58:20
赞同0
加载更多回复 举报
但我们选时用的是120*12的母排。但电流足够了。我不明白?????????