发布于:2007-05-15 18:01:15
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
今天本人收到了本人做的第一个干式消火栓系统的消防审核意见。
工程概况:下面两层商业服务网点,上面六层住宅。
本人的做法:全部采用干式消火栓,室内消防管道成环,不与室外消防管网接通,不设屋顶水箱及消防水泵房,做了一个水泵接合器。
消防审查意见:下面两层商业服务网点要做湿式消火栓,如果按消防大队的要求,就是上面可以做干式,下面的要做湿式消火栓,这样一来,我的室内消防管网要做两圈,一个用于上面住宅部分,一个用于下面商业服务网点部分。啥子看都不顺眼,不知道各位网友意见如何?
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
gpechj02
沙发
2008-01-12 13:33:12
赞同0
-
acheng
板凳
干式的就没必要成环了