组态是用的MCGS,仪表是百特XMA5000的,采用485通讯,菊花链总线连接,485转232通到公控机。出现连接不稳定和有一台怎么也联不上。但是单独联是可以的。总线末端并了500欧电阻。此仪表485没有接地口,用的是双绞线。一共10台。哥哥们帮忙想想办法。急等!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • huyiguo
    huyiguo 沙发
    你好,我也遇到了和你一样的问题。不知改了标志位后,能不能都通上。
    2008-07-16 21:02:16

    回复 举报
    赞同0
  • kaihua1107
    kaihua1107 板凳
    问题已经解决,原来是软件设置问题。校验是选标志位的。打电话给百特,他们说是无。但是无校验只能连上几台,后来试了下标志位校验,都连上了。谢谢各位热心回答。