土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 急切请教一个洁净室具体工程方案和造价方面的问题

急切请教一个洁净室具体工程方案和造价方面的问题

发布于:2007-05-15 16:49:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
本人是新手,对洁净室领域本人也正在逐步了解当中.单位正筹划把办公楼其中一层改造成洁净间,建筑面积大概是530平米,共五间房(两大三小),局部为百级场所(大概10平米),其余部分为万级和十万级(楼道),采用FFU循环系统(总共一台新风空调机组).不含空气温度和湿度处理设备,对方报价总数达到了80万元.这个价是不是贵了点了?
另外,再请教关于FFU的问题.FFU是否属于比较高级别的风量循环系统?如果采用中央空调式送风系统,是否会便宜些(便宜幅度大不大?).这个想法和对方谈过,对方的回答有两点,一是这么大的送风量所需要的风管截面很大,在吊顶夹层中很难安装(我们的吊顶夹层约为0.8米高).二是即便装了,这么大的风管,会带来很大的阻力,送风效果会有影响.所以我想在这儿求证一下,真的会影响这么大吗,它能达到采用FFU所能达到的洁净效果吗?

谢谢!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • airchange
    airchange 沙发
    把图纸和报价发过来.来下他的方案有什么缺陷.
    看价格有多少下调空间
    kejiaren22@yahoo.com.cn
    2007-05-31 13:09:31

    回复 举报
    赞同0
  • yyqq0815@co163
    天啊,为什么蓝星星没有一点回音啊
    2007-05-22 20:23:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于机外余压的问题

我们都知道,机外余压=出风口压力-回风口压力(负数)可是工程当中所有测试方法就直接测出风口端压力,本人觉得有问题,打电话给大连冰山风机实验室,他们的测试方法也是这样,而且咨询过很多同学及公司,测试方法都是只测送风口端,实在疑惑啊。。。那位大虾知道怎么回事吗 ?

回帖成功

经验值 +10