土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 不上人屋面是否需要设置实验消火栓
 请问不上人屋面是否需要实验消火栓呢?或者是要将实验消火栓设置在顶层?

全部回答(2 )

  • f_jg2003
    规范可没说不上人屋面就不需要设置实验消火栓。另外规范说明里有“在平屋顶上”的字样,因此在顶层做应该代替不了屋面上的试验消火栓。
    2007-05-15 20:08:15 来自 PC 评论 举报
  • 水锤
    个人觉得可以在顶层消火栓可以兼作试验消火栓,记得加块压力表
    2007-05-15 19:19:15 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10