发电机与配电柜接线问题求教
发电机与配电柜接线问题求教
请教大师一个6幢12层小区,双路供电,业主要加发电机一台,发电机配出线有否必要接入两变压器的双路低压出线,停电后自动起动,这是一级负荷的做法吧?第二种方案是发电机单独出线到各楼的公共配电箱(主要是电梯与楼梯照明用),对二级负荷用电变压器出线仅出一路线,请教用哪一方案为好?
发布于
2004-09-01 16:07:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
zychui-qz
是好的问题吗?双路供电加发电机一台?
停电后自动起动,这是一级负荷的做法。
2004-09-02 14:36:02
来自 PC
评论
举报
相关推荐
swl108
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
13
回复
9
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
停电后自动起动,这是一级负荷的做法。