土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何根据开关选择电缆
假如有一个总箱跟几个分箱,那么在分箱的总开关选额定电流80A的话,电缆应该选为YJV4*25+1*16的吧
那前一级总箱的开关应该要有选择性咯,应该选额定电流100A的吧,那电缆不是应该选为YJV4*35+1.16了吗?
我在选择时都是根据分箱总开关的额定电流来选的
审图的也没提出问题来
请高手指教啊!!!!!!!!!

全部回答(1 )

  • tsyyhp
    开关是保护导线的。
    2007-05-15 16:27:15 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。