最近接手一个30W级净化车间,送风什么都没问题.就是排风要求纤维不泄露,最好回收.因为这种纤维导电性强,厂房旁边是变压站,各位大人,有什么好的方案?
另新风..因为是新建工地,尘土很大,新风过滤这块有没有好的措施?我的想法是做个新风静压箱风速降低到1m/s左右,不知道怎么样

全部回答(2 )

  • q2910
    谢谢星星~~哈哈
    2007-05-17 09:16:17 来自 PC 评论 举报
  • deathgod007
    增加初级过滤网应该能满足要求,但是滤网要经常更换
    新风你降低风速又如何呢?风量是一定的,就是要在新风口加初级滤网,不放心的话再加道中效,经常更换到工地结束为止,然后撤掉中效,不过新风进出口要加风阀以弥补滤网撤掉后的风机压头