土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求教:综保装置与电渡表重复设置的必要性
我在工程设计中遇到如此问题,请各位高手发表意见
电厂脱硫工程设计中选用合肥合能的NH-2000系列综合保护装置,装置自身带电渡计量功能,并可以脉冲输出,我认为可以满足电厂单体设备损电量核算要求。
业主(电厂)提出综保的电渡是装置算出来的,不准备,应设另设电渡表。
有哪位高人遇到过同类问题.请指教!谢谢!!

全部回答(3 )

  • ddwsp
    我同设备厂联系过,可以做到0.5级的
    2007-05-17 17:23:17 来自 PC 评论 举报
  • linx8849


    同意业主观点,综保计量精度不高,所以很多综保都有脉冲接口,从电度表取数据信息。
    2007-05-16 08:32:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10