土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM中楼面活 正确计算

PKPM中楼面活 正确计算

发布于:2007-05-15 11:37:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PMCAD-3
楼面荷载传导计算中 结束 可以对梁(只对楼面主梁,)楼面荷载折减,
但对倒算到墙上的荷载及次梁均未进行折减,
按荷载4.1.2-1条强规范折减,
SATWE-1-1
的活荷信息,第一项 柱墙设计时活荷载折减
第二项 传给基础的活载折减
根据PMCAD S-1说明书中 SATWE-1-1的第一项 柱墙设计时活荷载折减
与PMCAD-3楼面荷载传导计算中 结束 可以对梁(只对楼面主梁,)楼面荷载折减,
不能同时选择,
即 能满足荷载4.1.2-1条强规范折减,就不能满足荷载4.1.2-2条强规范折减。

个人认为 
1 计算楼面梁时,选用PMCAD-3 楼面活荷载折减.
2 在计算屋面梁及,墙体和柱及基础时候不选用PMCAD-3 楼面活荷载折减.
而选用 SATWE-1-1 的活荷信息,第一项 柱墙设计时活荷载折减

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 飙行天下
    飙行天下 沙发
    楼主这个说法很特别哦
    难怪别人不回你消息呢,大家回答问题都是随便的可不是你这么说哦
    2007-05-18 20:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • superjl
    superjl 板凳
    只看不回不道德
    2007-05-16 17:07:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 536 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pkpm 风荷载调整问题

大多数程序风载从嵌固端算起,当计算嵌固端在地下室时,应将风荷载修正为从正负零算起。请问,具体如何操作?