在太阳能无泵溴化锂吸收式制冷系统降膜吸收器、降膜蒸发器、弦月形热虹吸提升管、冷凝
器等主要部件的基础上,设计了一套二次发生器,有效地降低了热源温度(最低启动温度为68 ℃,
稳定运行温度范围为80~93 ℃) ,提高了太阳能的利用率. 二次发生器在提高系统冷凝器与蒸发器
间压差的同时,使系统能在较低的溶液初始质量分数范围(46 %~54 %) 下运行,放气范围可达
6 % ,吸收率是二次发生器关闭时的3 倍,有助于提高吸收器性能;冷剂水产量提高,是相应未开二
次发生装置时冷剂水产量的1168 倍,蒸发效果明显改善;随着加热水温度和吸收器浓溶液温度的
升高,吸收器冷却水温差和冷媒水温差均增大,冷媒水出口温度降低,改善了制冷系统的整体运行
性能,平均制冷系数可达01725.