土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机空冷器进水用什么水,循环水可以么?

发电机空冷器进水用什么水,循环水可以么?

发布于:2007-05-15 08:56:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机空冷器进水是循环水,设计无法切换工业水。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • binzi0017
    binzi0017 沙发
    我们是用的循环水,但是到了夏季温度是很高的,建议可以切换工业水
    2007-06-20 10:38:20

    回复 举报
    赞同0
  • long98194
    long98194 板凳
    冷却进水水压0.15~0.2MPa,温度不高于28°C,不低于5°C。
    2007-06-16 10:49:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 233 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新建电厂,电气模拟屏还需要吗?

新建电厂电气模拟屏还需要吗?如果没有,操作票执行模拟图在LCD显示器上如何进行?方便吗?不设模拟屏是不是违反了有关安全规定?

回帖成功

经验值 +10