土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机空冷器进水用什么水,循环水可以么?

发电机空冷器进水用什么水,循环水可以么?

发布于:2007-05-15 08:56:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机空冷器进水是循环水,设计无法切换工业水。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • binzi0017
    binzi0017 沙发
    我们是用的循环水,但是到了夏季温度是很高的,建议可以切换工业水
    2007-06-20 10:38:20

    回复 举报
    赞同0
  • long98194
    long98194 板凳
    冷却进水水压0.15~0.2MPa,温度不高于28°C,不低于5°C。
    2007-06-16 10:49:16