发布于:2007-05-14 23:07:14
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
在三相四线制供电系统中当发生主零线断线或接触不好时,就会造成某一相上的电器大量烧毁的事故。分析其原因一般解释是:当零线断或接触不好时,中性点电位发生偏移,形成负荷少的相电压偏高,接近380v,灯泡特亮甚至爆炸,负荷多的相电压偏低,灯泡只微亮。
这种解释就以两相上的负荷进行比较是很容易理解的,但把三相上的负荷进行比较,就类似于不平衡的三相负载星接的情况,此时各电器上承受的电压又是怎样一种情况呢?有哪位大侠能全面解释一下。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
wxdchgs
沙发
感谢楼主赏分。对楼主指出的错误表示感谢。其实我犯了一个小学生的错误,去括号时忘变号了,以至于结果错误。贻笑大方,让大家见笑了。幸亏是纸上谈兵,若是实战……!!!楼主虽然“稀哩糊涂”,但是却有“以其昏昏使人昭昭”之能!再致谢意!
2007-05-18 13:47:18
赞同0
-
会飞的海豚
板凳
九楼的在那里高就呀,计算的功力很强,有些问题就是要靠计算来解释,愿意交个朋友吗,yxd19672003@yahoo.com.cn
2007-05-17 15:12:17
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报