防火卷帘是否可以替代防火门,比较急
防火卷帘是否可以替代防火门,比较急
防火卷帘是否可以替代防火门
发布于
2007-05-14 18:26:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(36 )
i1h2g3i4h5k6o7
不能
2007-09-09 19:51:09
来自 PC
评论
举报
seven-day
当设置防火门有困难的情况下才使用防火卷帘代替防火门。《人防防火规范》7.3.2规定:“3采用防火卷帘代替防火墙或防火门,当防火卷帘不符合防火墙耐火极限的判定条件时,应在防火卷帘的两侧设置闭式自动喷水灭火系统,其喷头间距应为2.0m,喷头与卷帘距离应为0.5m;有条件时,也可设置水幕保护……”