做一个山东项目,多层建筑,屋顶不允许设置高位消防水箱,消火栓系统和喷淋系统一般是怎样考虑的,好像低规中并没有规定可以设置稳高压消防系统,上海当地规范是可以的,望高手指点,谢谢!

全部回答(3 )

  • yanglan
    按照规范的话,可以设置气压给水啊,用气压罐代替高位水箱啊,10min的水量(建规里的意思)

    喷淋规范也有相应的说明啊,最不利4个喷头,10min的用水量。

    难道没有规范依据吗?
    稳高压在民用的应用只有在地方规范里才可以看到,建规是不承认的,
    石化规范里有稳高压的提法,而且经常采用。
    在山东的一个项目里采用过稳高压,FM APPROVAL 的项目,
    2007-05-15 12:50:15 来自 PC 评论 举报
  • huyan-8
    谢谢roverpump!江苏原来也参与过一个工程,和当地消防局沟通,做了个稳高压也过去了,不过那是2003年的事了,山东的同行有吗,望告知,谢谢!