土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 边墙扩张展型喷头的应用

边墙扩张展型喷头的应用

发布于:2007-05-14 11:55:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
边墙扩张展型喷头的在轻危险级、中危险级I中可以吗?据说没有生产该产品的,是吗?如哪家生产恳请与我联系,手机13848631297,QQ:419506157,急用

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • woaianxiu
    woaianxiu 沙发
    美国NFPA-13(2002年版)标准规定:边墙型喷头仅能在轻危险级场所中使用,只有在经过特别认证后,才允许在中危险级场所按经过特别认证的条件使用。本规范表7.1.12中的规定,按边墙型喷头的前喷水量占流量的70%~80%,喷向背墙的水量占20%~30%流量的原则作了调整。中危险级I级场所,喷头在配水支管上的最大间距确定为3m,单排布置边墙型喷头时,喷头至对面墙的最大距离为3m,1只喷头保护的最大地面面积为9m2,并要求符合喷水强度要求。
    2009-01-11 22:56:11

    回复 举报
    赞同0
  • chencheng12310
    只能自己顶了
    2007-06-07 14:23:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桂林的水电工

有没有桂林的兄弟姐妹啊~``多多交流交流`

回帖成功

经验值 +10