土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 03X502空气采样早期烟雾探测系统

03X502空气采样早期烟雾探测系统

发布于:2004-08-31 17:32:31 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
国家建筑标准设计介绍
——03X502空气采样早期烟雾探测系统
中国建筑标准设计研究院 孙 兰
国家标准设计03X502《空气采样早期烟雾探测系统>2003年立入<2003年国家建筑标准设计编制工作计划=》(建设部建质【2003】211号文),由中元国际工程设计研究院主编。图集经过编制、送审、报批,建设部于2003年10月24日发文批准(建质【2003】211号),自2003年12月1日起执行。
l设计依据
中华人民共和国建设部文件建质【2003】211号。由于目前尚无关于”空气采样早期烟雾探测系统”的国家规范及标准,所以,本图集的编制主要依据该产品的企业设计手册。
2编制说明
由传统被动式火灾探测设备组成的火灾自动报警系统,在安装空间高度、火灾早期预警功能等方面存在局限性,不能充分满足高度超过12米的空间内的火灾报警要求,对于特别重要的电信机房、计算机房和控制中心等场所的火灾报警响应不够及时,并且受环境气流影响较大。因此,在上述场所,现已广泛采用空气采样早期烟雾探测系统。
空气采样早期烟雾探测系统也称为吸气式烟雾探测器,它是一种基于光学空气监控技术和微处理器控制技术的烟雾探测装置,运用了先进的数字微处理器技术,具有许多其它烟雾探测系统不具备的特性,这些特性改善了设备性能,简化了操作过程并加强了系统的可靠性。
空气采样早期烟雾探测预警系统的设计思想是实现火灾初期(过热、阴燃或低热辐射和气溶胶生成阶段)的探测和报警,其报警时间可比传统的火灾探测系统提前很多,即可在火灾初期发现从而消除火灾隐患,使火灾的损失降到最低。
空气采样早期烟雾探测系统可作为独立的火灾探测系统使用,也可以连接其它火灾自动报警系统共同使用,并可与建筑设备监控系统等相连。目前,空气采样早期烟雾探测系统在国内外已得到广泛应用,为了推广这一先进技术、规范设计及施工方法,特编制本图集。
3适用范围
空气采样早期烟雾探测系统适用于民用、公共建筑、工业厂房的新建、改建及扩建等工程,尤其适用于以下场所:
1)高大空间烟雾难以探测的场所:如库房、航站楼、飞机库、体育馆、演播厅、剧院舞台、民用建筑大堂、娱乐场等;
2)对火灾要求及早发现的重点保护场所:如通信和金融等行业的重要机房、计算机房等:
3)有洁净环境的场所:如电子、半导体及芯片制造车间、实验室、手术室、无菌室等;
4)外观要求高的场所:如古建筑、博物馆、档案馆、美术馆等;
5)传统探测器难以探测的其它场所:如发电厂、核电站所:如石油化工、隧道、采矿等。
4主要内容
图集的主要内容除编制说明外还包括:系统工作原理示意图、系统特性、设计要点、系统安装工艺、标准管道采样、毛细管采样、回风式采样、采样网络设计、与传统报警系统连接系统图、与传统报警系统连接平面图、探测器的基本数据、安装、接线示意图等。
本图集设计人:朱立彤,校对人:李雪佩,审核人:孙兰