土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请问小高层办公楼的消防报警系统的设置
9层带地下室的公安办公楼,查防火规范,设有自动配水的此类建筑无需设职,查自动报警规范属二类要设置,以那个位准?另外办公楼按规范设探头我主要设在走廊上,办公室内没设,但是办公室内设了喷头,此种情况,是不是办公室内也应该设探头?
另外,1个回路设备点数大家一般放多少,现在报警设备型号没定,我定1个回路少于120个如何?

全部回答(12 )

  • fengzhili
    原来如此,谢楼上大哥指点,那我都加上去,反正共匪也不心痛那几个钱。
    2007-05-19 14:36:19 来自 PC 评论 举报
  • tyl020208
    一般二次装修,如果原有火灾自动报警系统的,增加房间分隔的话,都要求设置。如果考虑节约费用,可先不设置,消防图纸报审的时候消防队不指出,就可以不设置了。但一般消防队都会要求设置的。
    2007-05-17 22:40:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10