场地是淤泥质可塑粘土,基坑深度5.8~4米。
我的设计方案是做1排止水搅拌桩,要求大于10M,穿过透水层。
里面大部分是放坡,坡度系数1.5~1.8,有个别地方60度放坡,打了5排锚管。

昨天工地工地通知我,突然发生管涌,这几天一直是晴天。
我分析如下。
1。周围有水源。
2。搅拌桩断桩或者长度不不够。

现在要求工地在管涌位置基坑外面做深井降水,基坑涌出地方堆沙袋反压,改处做双排搅拌桩。

请问我的设计和处理方法是否合适?
急求答案。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhurenliang2008
    非常简单,,围绕基坑每隔三米.挖大口井!井深要底于基坑3~5米.用水泵抽!当天见效.比井点降水省钱.省事!
    2007-05-24 10:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • xzg-888
    xzg-888 板凳
    做了止水围幕,但基坑内应做降水井点.发生管涌可能是有承压水层,且承压水层离基坑底很近.