请教各位专家一个问题:
施工现场现在都安装了漏电断路器,但是设备都没有接地保护,就是电气设备的外壳都没有与PE线可靠连接,而且实际上就没有PE线,这种接法会不会起不到保护作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必须连接PE线才能有效保护。请各位专家给予指点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sheshi38du
    sheshi38du 沙发


    你那电气设备不接地吗?没PE线,发生漏电时RCD怎么动作?非得等人去摸才动作吗?
    2007-05-14 13:30:14

    回复 举报
    赞同0
  • xff75
    xff75 板凳
    谢谢!那是不是有了漏电开关,PE线接不接无所谓了