电机无法启动

发布于:2007-05-13 12:35:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
前天给人做了一个配电箱,控制电压220V,电机为单相220V。试验的时候一切正常,给人送去后却是出现继电器吸合不住,检查电压219V。分开试验电机正常,继电器正常,后来引入两相电源分别控制继电器.电机一切正常。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • konghaiming621
    电网容量不够,起动时压降过大,引起接触器吸引电压低和电动机端电压低,电动机无法运行
    2007-05-29 14:50:29

    回复 举报
    赞同0
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    同意二楼说法
    2007-05-29 13:41:29