土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如果压力表是0。35MP对应的变频器频率多少

如果压力表是0。35MP对应的变频器频率多少

发布于:2007-05-13 11:13:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
就是压力表模拟输入

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wzfalp
    wzfalp 沙发
    模拟量输出的问题是要看压力表的量程,然后对应出4-20mA或0-10V。然后对应变频器的频率量程
    2007-05-16 15:26:16

    回复 举报
    赞同0
  • pp779
    pp779 板凳
    模拟量输出的问题主要看压力表的量程与对应输出的电流或电压量程(4-20mA或0-10V)。然后对应变频器的频率量程。
    我在补充一点:变频器还应该有个最.小范围输出,一般是30HZ,主要更好的保护电机和变频器,这个30可以在变频器上设定,另外对应的频率多少要看控制器是纯P控制,还是PID控制,纯P控制都可以算出来,PID控制就不行,控制器本身会对其演算。
    不知小弟将的对不对,请高手指点
    2007-05-15 17:03:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

0~5V/4~20mA典型转换电路分享

http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=9&ID=93033

回帖成功

经验值 +10