本人利用鸿业6.0软件做毕业设计,可是在进行负荷计算之后发现两个问题,不知是自己算错还是程序错误
问题一:在按照操作程序逐一填写房间数据,计算得出结果后,发现总冷负荷,新风负荷,总湿负荷,新风湿负荷,总冷指标,新风冷指标,新风湿指标的最大值都出现在早上八点,而其它的指标的最大值则出现在晚上八点。没人会相信这样的事情了,连我自己都不相信,但是对照各项步骤,确实没有问题,请各位使用鸿业的大虾给点建设性的 宝贵意见,解答难题!!
问题二:这是一个朝向问题,举例说明:同一楼层的两个同样的房间,同样的外墙外窗及遮阳设置,人员灯光设备等等也相同,当这两个房间的朝向分别为东向和西向时,房间总冷负荷相差不大,但当一个为东(或西向也可以)向一个为南向时,南向的房间总负荷却比东向(西向)房间的总冷负荷低很多。想当然的一个事实,在时间上,南向房间的外围护结构在一天当中,传热时间应该比其他方向房间的外围护结构都要久,为何反而它的总冷负荷却低于东西朝向的房间????
这两个问题困扰我好久了,希望各位有此经历的朋友不吝赐教,给我一个解答的方法,小弟在此跪谢!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
本人用的是鸿业5.0算出的冷负荷乘1.3后和设计手册的基本能吻合!
你自己也可以手动校核一下,看看问题出在哪里!~
回复 举报