土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 鸿业告急!!两大问题!

鸿业告急!!两大问题!

发布于:2007-05-13 00:00:13 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
本人利用鸿业6.0软件做毕业设计,可是在进行负荷计算之后发现两个问题,不知是自己算错还是程序错误
问题一:在按照操作程序逐一填写房间数据,计算得出结果后,发现总冷负荷,新风负荷,总湿负荷,新风湿负荷,总冷指标,新风冷指标,新风湿指标的最大值都出现在早上八点,而其它的指标的最大值则出现在晚上八点。没人会相信这样的事情了,连我自己都不相信,但是对照各项步骤,确实没有问题,请各位使用鸿业的大虾给点建设性的 宝贵意见,解答难题!!
问题二:这是一个朝向问题,举例说明:同一楼层的两个同样的房间,同样的外墙外窗及遮阳设置,人员灯光设备等等也相同,当这两个房间的朝向分别为东向和西向时,房间总冷负荷相差不大,但当一个为东(或西向也可以)向一个为南向时,南向的房间总负荷却比东向(西向)房间的总冷负荷低很多。想当然的一个事实,在时间上,南向房间的外围护结构在一天当中,传热时间应该比其他方向房间的外围护结构都要久,为何反而它的总冷负荷却低于东西朝向的房间????
这两个问题困扰我好久了,希望各位有此经历的朋友不吝赐教,给我一个解答的方法,小弟在此跪谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • haha29
    haha29 沙发
    这个问题我也碰到了,我做的楼方向不是正南正北的,是转了-26度,结果我发现用ACS6.2计算出来的结果西北方向的房间冷负荷明显高于东南方向的房间;于是我又做了一个试验,简单画了一个正南正北的单层整齐排成两排的房子,共8间,结果结果发现西北角的房间冷负荷最大,东北角其次,西南角第三,东南角第四,正北中间的两间房间差不多,排第五,正南的两件房间冷负荷最低,新手第一次做,请高手指点。
    2007-08-11 15:43:11

    回复 举报
    赞同0
  • wmh987
    wmh987 板凳
    同意五楼的看法,人员和设备等的冷负荷也是需要慎重考虑的。
    本人用的是鸿业5.0算出的冷负荷乘1.3后和设计手册的基本能吻合!
    你自己也可以手动校核一下,看看问题出在哪里!~
    2007-06-14 20:44:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有上海"日立"牌子的冷却塔吗?

目前管理的一个医院项目,招标文件中采用的是上海"日立"牌冷却塔,可我咨询有点人士和网上查询,都比较模糊.请专业人士指点;

回帖成功

经验值 +10