土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电间接地扁铁要沿墙一周吗
我看到有的配电间有,有的配电间没有,都通过验收了! 后来我问了一下供电局的人,他们说变电室里面才必须要接地扁铁沿墙一周!! 现在我有个地下室内配电间监理一定要我沿墙一周,请问他有什么规范依据吗??

全部回答(9 )

  • sgangtt
    安全事大!规范一点吧!!

    要负责任,敢于担当!
    2012-09-26 21:52:26 来自 PC 评论 举报
  • hslhwd
    是只要高低压变配电房才做的,其它的一般要求做MEB等电位联结端子箱
    2012-09-26 21:21:26 来自 PC 评论 举报