土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调冷水管道使用同心变径还是偏心变径?

空调冷水管道使用同心变径还是偏心变径?

发布于:2007-05-12 22:46:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、制冷机房冷冻水干管使用同心变径可以吗?
2、房间内空调冷水支管使用同心变径可以吗?
水系统为四管制。
  • zxcv10071532
    zxcv10071532 沙发
    建议使用偏心变径主要是为了使管道不留积水防止冬季冻裂管道
    2007-05-13 15:19:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压缩机膨胀阀低压表细管进风口全结冰,请高手指点

公司的一个空调(半导体涂胶空调),压缩机一侧,回汽管道,膨胀阀,低压表细管,进风口全结冰,蒸发器在里边看不到。请高手指点一下。高低压较相同设备低些,膨胀阀调过没啥作用,请高手指点一下。

回帖成功