土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线路压降计算

线路压降计算

发布于:2007-05-12 21:10:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司新上一套设备,总装机功率为300KW,距离配电室400米,设计用线规格为2根3*150的铜芯电缆,是否可以?其电压降为多少?如果不行,如何解决?设备电压为380伏三相四线制

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jpr0814@co163
    jpr0814@co163 沙发
    是不是专用变压器供电?
    2007-05-14 18:22:14

    回复 举报
    赞同0
  • hangengli
    hangengli 板凳
    不行,全副荷线耗80伏左右,R=P*L/S,
    2007-05-13 18:59:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

很棒的电工口诀,你一定会收藏!

已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求。已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值口诀 b :配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。

回帖成功

经验值 +10