土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教:有油泵的离心水冷机组会跑油吗?
我用的是水冷离心机组,现在设计上没有在冷却水管道上设自动旁通阀,地区是苏州,这样在冬季的时候冷却水温度一定会很低的,想知道会不会跑油?我想它是强制循环油的,是不会跑的吧?另外听说冷却水温度低了机组也会喘振的,我想知道是为什么!请指点

全部回答(2 )

  • jicke82
    是的。有没有在苏州的朋友,在苏州,如果不开冷却塔风扇,水通过冷却塔之后的温度大概是多少,假设供水温度是25度,室外干球温度-3度,相对湿度40%。
    2007-05-14 20:34:14 来自 PC 评论 举报
  • dus.123
    油应该没事,冷却水温低造成冷凝压力低,供液量小,相当回气的制冷剂气体不足,就会造成哮震.水温应该有温控来控制风扇的起停来控制的巴.冬天还要制冷吗?
    2007-05-14 17:53:14 来自 PC 评论 举报