水泵吸水管的坡度要求是多少?哪本规范有规定?

水泵水管的坡度要求是多少?哪本规范有规定?
  • 收藏0

  • 打赏0

  • 点赞

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • beyondlion
    beyondlion 2012年10月16日 09:38:38 2楼
    ls能否解决实际问题?水泵吸水管坡度知道吗?
    回复 举报 点赞
  • pig8848
    pig8848 2012年10月16日 11:41:47 3楼
    这个问题还真没碰到过
    回复 举报 点赞
  • sillt1
    sillt1 2012年10月17日 09:42:48 4楼
    吸水管都比较短,没遇到找坡的情况
    回复 举报 点赞
  • beyondlion
    beyondlion 2012年11月01日 08:20:41 5楼

    短也需要有个坡度要求吧?
    回复 举报 点赞
  • beyondlion
    beyondlion 2012年11月23日 13:19:02 6楼

    继续咨询
    回复 举报 点赞
  • huangzhimin
    huangzhimin 2012年11月27日 16:01:34 7楼
    (1).《镇(乡)村给水工程技术规程》(CJJ 123-2008)第6.2.1条规定:吸水管不宜过长,水平段宜有向水泵方向。
    (2)现用红本给水排水设计手册第3册《城镇给水》第二版第383页第5行内容:吸水管应有向水泵不断上升的坡度(i>0.005)。
    回复 举报 点赞
  • beyondlion
    beyondlion 2012年11月27日 17:21:29 8楼

    非常感谢!
    回复 举报 点赞
  • 从前的三月
    从前的三月 2021年02月22日 03:13:50 9楼

    泵房都是半地下式的,水池中的水是自灌入水泵的,像这种布置,水泵的吸水管坡度应为多少?