规范规定丙类厂房中建筑面积大于300平方米的地上房间需要设置排烟设施,没有提到甲乙类生产厂房的排烟要求。请问同行,该规范对甲乙类生产厂房有没有排烟要求?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • ytk1979
    ytk1979 沙发

    明白了!
    2007-05-25 13:59:25

    回复 举报
    赞同0
  • qfsmyqf
    qfsmyqf 板凳
    我是这么认为的1. 甲类和乙类厂房里面多为易燃的物体,燃烧比较充分不会产生大量烟气 .
    2.建规上9.4.6第5条写的明白,排烟支管上应设置当烟气温度超过280度能够自动关闭的排烟防火阀.甲乙 类厂房如果发生火灾的话,温度会瞬间达到280度 所以机械排烟基本没什么意义
    个人考虑应该尽量利用自然排烟.不知解释的对否.