土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 压力开关启泵的问题!

压力开关启泵的问题!

发布于:2012-09-25 15:55:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
求助,都知道压力开关可以直接启泵,但是有个问题一直没整明白,就是水泵控制柜需要不需要打在自动上,今天试验了,打在手动上也启泵了,感觉不太合理,求高人解答,在线等!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • by512618871
    by512618871 沙发
    一楼说的对,必须是水泵控制柜和监控中心消防控制主机都自动状态下才能自动。水泵控制柜你手动了,怎么还能‘自动’起泵!????
    2012-10-18 16:41:18

    回复 举报
    赞同0
  • yangnanwu
    yangnanwu 板凳
    牛。顶一下,学习一下。
    2012-10-18 11:23:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多