1、选择断路器时变压器(110/35/10-40000)的最大持续工作电I=1.05PN/ UN COSΦ,请问:是不是变压器各电压等级侧断路器、出线侧断路器、和母连断路器PN都代40000.
2、短路时间等于短路器全开断时间加上后备保护时间,请问后备保护时间如何确定?
发布于
2007-05-12 15:52:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
hyderfas
110kV侧:I11=40000/(110*1.732)=310A。
35kV侧:I3.5=40000/(35*1.732)=660A。
10kV侧:I1=40000/(10*1.732)=2309A。
请按以上电流选择各侧断路器。
后备保护时间一般为0.5秒至1秒
2007-06-09 15:09:09
来自 PC
评论
举报
sbdzjx
把你的设备说清楚,是什么样的互感器
2007-06-08 01:11:08
来自 PC
评论
举报
相关推荐
gaston
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.1 万条内容 · 655 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
35kV侧:I3.5=40000/(35*1.732)=660A。
10kV侧:I1=40000/(10*1.732)=2309A。
请按以上电流选择各侧断路器。
后备保护时间一般为0.5秒至1秒