土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 菜鸟求助
1、选择断路器时变压器(110/35/10-40000)的最大持续工作电I=1.05PN/ UN COSΦ,请问:是不是变压器各电压等级侧断路器、出线侧断路器、和母连断路器PN都代40000.
2、短路时间等于短路器全开断时间加上后备保护时间,请问后备保护时间如何确定?

全部回答(2 )

  • hyderfas
    110kV侧:I11=40000/(110*1.732)=310A。
    35kV侧:I3.5=40000/(35*1.732)=660A。
    10kV侧:I1=40000/(10*1.732)=2309A。
    请按以上电流选择各侧断路器。
    后备保护时间一般为0.5秒至1秒
    2007-06-09 15:09:09 来自 PC 评论 举报
  • sbdzjx
    把你的设备说清楚,是什么样的互感器
    2007-06-08 01:11:08 来自 PC 评论 举报