发布于:2007-05-12 15:36:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我做喷淋系统时遇到下面问题:
建筑为中危一级
那么根据规范可知喷淋系统中规范上规定喷头正方形布置时,正方形边长为3.6米,一只喷头的最大保护面积为12.5平方米.我觉得不对.

如图:
如果S=3.6米,那么2R×cos45=3.6
R=2.55米
那么每个喷头喷水所覆盖的圆的面积A=πRR=3.14×2.55×2.55=20.36平方米
算出来的和规范上的12.5平方米相差很远.

不知道是什么原因?我的想法有错吗?麻烦帮忙解答一下,谢谢(如果看不到图,麻烦下载一下附件,我都写在word里面了)