菜鸟求助印染废水处理设计的问题
菜鸟求助印染废水处理设计的问题
我做了个5000吨的印染废水处理的设计,进水为COD1000~1500mg/L,BOD200~250mg/L,流程为废水---格栅---调节池---混凝沉淀池---厌氧水解酸化池---氧化沟---二沉池---计量出水,出水做到COD<100mg/L,BOD<20mg/L,请教高手我的流程是否合理?另外请教告诉各处理构筑物的BOD、COD去除效率,谢谢!
发布于
2007-05-12 10:56:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
htyq001
7楼的解释真的让我们这些菜鸟学到不少东西,二沉池出水基本上后面可以接RO中水回用的呵呵,还能得到超过50%的纯净水
2007-10-15 21:49:15
来自 PC
评论
举报
lmzliang2007
基本同意楼上的工艺,不设氧化沟,三段或四段接触氧化即可,要除色度,最好有备用的化学脱色或者臭氧脱色设备(或者直接上臭氧脱色池),还有二沉池要加专用的混凝剂效果会更好。印染废水脱色是个难题,必须在脱色上重点提出,否则方案说服力不够无法通过啊,还有水解池的停留时间8-10h为宜,太短了起不到水解的效果,太长也不好,好氧时间控制在16h以下,比较经济。处理末端加过滤池,考虑中水回用问题。
2007-10-15 15:06:15
来自 PC
评论
举报