土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 厂房环氧地坪问题,防水层怎么放?

厂房环氧地坪问题,防水层怎么放?

发布于:2007-05-12 10:17:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
要做一环氧地坪我自己做的方案:1。素土夯实,2。300厚碎石垫层。3,200厚钢筋混凝土双层双向10◎200钢筋。4。1。5厚聚氨酯防水层(防潮用)两道。5,40厚细石混凝土抹光。6。金属骨料+环氧地面。
以下是公司已经做的方案:1。素土夯实,2。300厚碎石垫层。3。100厚素混凝土垫层。4。1。5厚聚氨酯防水层(防潮用)两道。5,200厚钢筋混凝土双层双向10◎200钢筋。6,40厚细石混凝土抹光。7。金属骨料+环氧地面。
问题:防水层做在哪里?防水层下要垫层嘛??公司想把方案二的第3项100厚素混凝土垫层直接取消,我不同意。
大家快来帮我看看啊。我的方案对嘛?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mominghu
    mominghu 沙发
    我意100mm厚的素混凝土垫层不能取消,垫层取消了 其上的聚氨酯防水层依附在哪里?
    而对环氧地坪而言,防水层是必须的;否则环氧地坪易起皮和鼓泡。
    2009-04-20 13:10:20

    回复 举报
    赞同0
  • qxz01
    qxz01 板凳
    这样做是可以的,不过可能会同他们的要求不符建议你去找建筑的谈谈,
    2007-05-15 18:11:15

    回复 举报
    赞同0