室内游泳池除湿问题的解决方案

发布于:2007-05-12 09:30:12 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
我现在接了一个私人别墅的室内游泳池,面积约为110平方米,池水深度为1.5米,经计算得出除湿量为22kg/h,在选择除湿设备方面,厂家所提供的除湿机不适宜置于室内,因腐蚀性太大,直接影响到使用寿命.现不知有什么更好的解决方案...如有相关的泳池过滤设备供应的可与我联系.13542733184

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • donghuibest
    donghuibest 沙发
    我也在等最佳的解决方案,
    不过有一个不是很好的方案贡献一下

    B、泳池厅夏季制冷负荷计算
    转轮热交换空气处理机组同时实现除湿、空气制冷/制热两大功能,高效节能。
    一、空调设计参数
    室内游泳池:
    游泳池水面面积250m2,泳池区间面积420m2,吊顶下净高4.5m
    设计风量:420*4.5*6次换气/小时=11340m3/h ( 取 12000 m3/h)
    室内设计参数
    tn=24℃;φ=65%;dn=11.5g/kg干空气 (室温比池水高2℃); in=12.8kcal/kg干空气
    室内排风参数(极端):考虑泳池产湿量
    tn=24℃;φ=80%;dn=15g/kg干空气 (室温比池水高2℃); in=14.5kcal/kg干空气
    室外设计参数
    春秋季:tw =18℃;φ=60%;dw=8.31 g/kg干空气;
    夏季:tw1=35℃;φ=60%,dw1=21.2g/kg干空气; iw1=21.5kcal/kg干空气
    冬季:tw2= 2℃;φ=40%;dw2=2g/kg干空气; iw2=1.5kcal/kg干空气
    夏季状态点参数



    新风参数T1 经过转轮新风参数T2 经过表冷参数T3 回风参数T4
    温度℃ 35 28.4 24 24
    湿度% 60 60 60-65 80
    绝对湿度 21.2 14.5 11 15
    焓值 21.5 15.75 12.2 14.5
    转轮设计效率:60%=(T 1-T2)/(T1-T4)
    T2=T1-60%*(T1-T4)=35-0.6*(35-24)= 28.4
    经过转轮除湿量:室内排风的含水量与处理后的新风的含水量之差
    12000*1.2*(15-11)÷1000=57.6KG/H
    夏季表冷冷量:12000*1.2*(15.75-12.2)÷860*1.2=71.3KW (取72 KW)
    冬季状态点参数
    新风参数T1 经过转轮新风参数T2 经过表冷参数T3 回风参数T4
    温度℃ 2 15.2 24 24
    湿度% 40 35 30-35 80
    绝对湿度 2 3.7 6.5 15
    焓值 1.5 5 9.5 14.5
    转轮设计效率:60%=(T 1-T2)/(T1-T4)
    T2=T1-60%*(T1-T4)=2-0.6*(2-24)= 15.2
    经过转轮除湿量:12000*1.2*(15-6.5)÷1000=122.4KG/H
    冬季加热量:12000*1.2*(9.5-5)÷860*1.2=90.4KW(为保持适当余量,取95 KW)

    二、 固定湿负荷计算
    1. 泳池区除湿量的计算:
    (1) 泳池区蒸发量:
    Lw=(0.0174Vf+0.0229)×(Pq.b-Pq)×250×760/B
    其中:Lw----泳池水面蒸发量,kg/h;
    Vf ------泳池水面上的风速,取Vf =0.2 m/s;
    Pq.b ----与泳池水面相等的饱和蒸汽的水蒸气压力
    取Pqb =25.2mmHg(1mmHg=133.32pa) (26℃ 100%)
    Pq -----泳池周围空气的水蒸气压力
    取Pq=19.8mmHg (28℃ 70%)
    取Pq’=18.4mmHg (28℃ 65%)
    取Pq”=17.0mmHg (28℃ 60%)
    F池-----室内泳池水面面积,F池=250㎡
    B-----当地大气压力,取1004.0mbar,753mmHg
    则:Lw=(0.0174×0.2+0.0229)×(25.2-19.8)×250×760/753 (回风28℃ 70%)
    =35.94kg/h
    L’w=(0.0174×0.2+0.0229)×(25.2-18.4)×250×760/753 (回风28℃ 65%)
    =45.26kg/h
    L”w=(0.0174×0.2+0.0229)×(25.2-17.0)×250×760/753 (回风28℃ 60%)
    =54.58kg/h


    转轮夏季处理水量57.6KG/H,大于产湿量,满足要求
    转轮冬季季处理水量122.4KG/H,远大于产湿量,满足要求,因其引入比较干燥的外界空气。
    选用一套转轮热交换器空气处理机组,可满足“控制泳池区温度24度,湿度60-65%”要求。
    2009-10-05 19:56:05

    回复 举报
    赞同0
  • munters000
    munters000 板凳
    我公司生产的家庭除湿机可以解决您提到的问题,外壳采用环保材料注塑成形,内部采用不锈钢钣金框架可以邮件给您手册。请联系liguangcai@munters.com.cn
    2007-12-29 19:21:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 673 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求中国制冷学会考试制定辅导教材《制冷技术及其应用》

2006年中国制冷学会制冷工程师资格认证考试指定辅导教材《制冷技术及其应用》一书于6月初由中国建筑工业出版社正式出版发行。   该书由中国制冷学会继续教育工作委员会组织编写,是“中国制冷学会制冷工程师继续教育系列丛书”的第1部。该继续教育系列丛书编委会以彦启森教授(清华大学)为主编,王如竹教授(上海交通大学)、李连生教授(西安交通大学)、申江教授(天津商学院)为副主编,委员来自国内开设制冷空调专业的各主要高校及各主要制冷空调相关企业。

回帖成功

经验值 +10