土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教喷淋气压罐选取

请教喷淋气压罐选取

发布于:2007-05-11 19:46:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一三夹板厂,按规定要设置喷淋系统,如不设高位水箱,用气压罐代替,根据自动喷水灭火系统设计规范GB 50084—2001(2005 年版)10.3规定:不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。如按最不利压力0.1Mpa来计算水量为80*4*10=3200L=3.2M3.
请问:1)有效容积计算对否,如错应怎样计算.2)这么大有效容积气压罐有否?具体型号?3)如改为屋顶水箱,水箱底比最不利喷头应高多少?还有没有更好解决方案,谢谢.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • llj680910
    llj680910 沙发
    所谓的气压罐替代高位水箱,初期用水确实由气压罐提供.消火栓按2.5L/S或者5L/S计算,自动喷水按1L/S计算及5个喷头为5L/S.但是气压罐只储存30S的消防用水量.之后的用水由消防水泵提供.
    2008-05-09 14:52:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhju1984
    zhju1984 板凳

    大家动不动就说谁说的错,气压罐的工作不单单是一个罐的问题,还有气压罐增压水泵在起作用.也不想想,既然都储存了10MIN的用水量,还要泵干什么啊,用完10MIN后,直接启动主泵就是了.
    2007-09-04 16:32:04

    回复 举报
    赞同0