土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电容补偿求助
我这有一配电室,变压器160KVA,三相电流使用不平衡,大约有8KW偏差,但是暂时无法平衡,但是总体用电量较低,电容补偿基本不动作,请各位帮忙解决一下。

全部回答(3 )

  • xuhuihong
    负荷较小而电容不投的主要原因有两种:一、负荷较小,电流互感器变比配置过大,取样电流小于补偿控器的投切灵敏度;二、单台电容器容量过大,由于负荷较小而造成无功缺口较少,如果控制器采用无功功率控制模式,为了防止过补现象的发生,控制器不发送投入指令。解决:选择与负载相匹配的电流取样互感器,另外调小电容器组中部分电容器容量,用大小不同容量的进行组合,控制器会自动寻优进行选择性投入电容器组。
    2007-10-12 10:24:12 来自 PC 评论 举报
  • xswe
    电抗器可以到这里
    http://shanghaibotian.b2b.hc360.com
    2007-10-10 10:49:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10