土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防泵功率的问题(急)

关于消防泵功率的问题(急)

发布于:2004-08-30 12:33:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我在做施工管理的时候遇到这样一个问题:我们公司需要消防泵参数为:Q=36.1 H=68M P=37KW
但如果按照 轴功率 N=Q.H/η来算结果是40.9,再乘上安全系数1.1结果是45千瓦,而设计院给的是37千瓦,请问各位,是不是设计院选的泵的参数植有问题???我管电的同事说37千瓦的泵可以满足45千瓦的启动功率需要,是这样吗??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bj2574
    bj2574 沙发
    37kw已是水泵的配用功率,不是轴功率.不必再核算了.
    电专业的说法也不妥.
    2004-09-13 15:12:13

    回复 举报
    赞同0
  • gjx_foshan
    gjx_foshan 板凳
    按流量和扬程选出来的水泵,厂家都配有电机的,不用自己去计算功率了。你们公司做电的讲的没
    2004-09-13 11:25:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

体积不超过5000m3的综合楼需要设置消火栓系统吗?

想问问大家:体积不超过5000m3的综合楼需要设置消火栓系统吗?

回帖成功

经验值 +10