土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相线路跳

单相线路跳

发布于:2007-05-11 17:43:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位接公变的一支线,晚上经常跳一相,供电局来检查发现我单位用电三相分别是120A,116A,87A,CT额定电流为100A。说是由于我单位超负荷用电造成的。请问各位师傅,到底是什么原因呢?谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fairytale2005
    fairytale2005 沙发
    熔断器只会烧断,你可把熔蕊换大一点就可了
    2007-05-14 09:54:14

    回复 举报
    赞同0
  • hjjyixiu
    hjjyixiu 板凳
    是公变低压侧的一组出线,就是普通的熔断器。
    2007-05-13 22:34:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铝芯电力电缆负荷计算方式?

35mm-240mm的三相四线铝芯电缆负荷是怎么计算的?用什么公式计算?每相最大负荷是好多?

回帖成功

经验值 +10