土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关避雷施工措施的事后补救??

有关避雷施工措施的事后补救??

发布于:2004-08-30 12:07:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位同行:我在一个工程中“要求40*4扁钢沿基槽敷设并且要与基础主筋连接和防雷引下线连接”
但是施工单位水电工没有和土建配合好,导致基础已经起来了,但是没有达到图纸上的与基础主筋连接,各位同行,求助怎么补救该措施呢???
说明:该基础是独立基础和条形基础

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wzb123xc
    wzb123xc 沙发
    我同意11楼
    2004-09-06 16:40:06

    回复 举报
    赞同0
  • js7752
    js7752 板凳
    同意9楼的观点。不过我想,楼主要求40*4扁钢沿基槽敷设并且要与基础主筋连接和防雷引下线连
    接还是最好的做法。它可以在建筑物内更好地实现总等电位联结,如果因为专业配合不好漏做了,
    除了9楼的办法外,是不是还可以采用将首层圈梁内主筋做贯通性联结并与柱内主筋焊接的办法来
    补救。这种办法虽然不如楼主的办法好,但是补救的效果应该是不错的。
    2004-09-04 00:11:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开关柜温度是否偏高

KYN28-12进线柜3150A,现在带到1800A电流,壳体温度最高的地方已经有60度(用红外测温仪测试),由于是全封闭的,不知里面温度达到了多少。检查接触部份都没发现问题。这样的情况开关柜是否有问题?

回帖成功

经验值 +10