土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问等电位联接线的截面怎确定?
规范说是零线截面的一般,最大截面是25MM平方。可一个做电的工程告诉我说要和零线截面相同,如此说来,在总等电位联接箱里,如果电缆截面很大,那不是联结线的截面很大。到底那个才对,请问那位大虾告诉一下。。。

全部回答(2 )

  • nlb
    nlb
    如果是局部等电位联结线的截面,用于连接装置外露导电体与装置外导电部分时,不应小于相应
    保护线截面的一半,用于连接两个外露导电部分时,不应小于其中较小保护线的截面。
    2004-09-01 07:24:01 来自 PC 评论 举报
  • biexiangwaile
    这位做电的工程师说的应该是保护线(PE线),而不是等电位联结线,二者是有区别的.由于我们通常
    所说之"等电位联结线",作用是传递电位而不传导电流,所以其截面不必大于铜导线25mm2,不一定是
    零线截面的一半.满足从等电位端子板至被联结设备电阻小于3欧即可.
    其它请参见<等电位联结安装>的国家标准图集>.
    2004-08-30 12:31:30 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。