土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:中压开关柜进线柜采用2CT还是3CT
我在一家成套厂上班,看我们工程师出的图纸,中压开关柜(KYN28)进线柜有的时候采用2CT,有的时候采用3CT,采用3CT还好理解,采用2CT,那不是有一相不能进行测量及保护了吗?


刚刚参加工作,工作过程中图纸上有许多看不明白的地方,很是苦恼,特发帖向各路高手求教,请大家帮忙指点,谢谢啰!

全部回答(33 )

  • zxx801021
    10KV的计量如果用三PT和三CT的话,那电度表是不是要用三相四线的呢,请各位指点
    2009-07-16 11:42:16 来自 PC 评论 举报
  • qiuxue526
    个人认为:2CT和3CT的选择关键点在系统的中性点有没有接地,如果中性点接地,采用2CT而得到A、B、C三相电流的原理就失去效应了:Ia+Ib+Ic不等于0了!
    2007-11-15 16:55:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2209 人订阅

猜你喜欢

回帖成功