土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教:壁挂炉地暖的设计条件

请教:壁挂炉地暖的设计条件

发布于:2007-05-11 11:44:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小区采用的是壁挂炉采暖
地暖需要二次设计
需要提供设计条件

我应该提供什么啊
壁挂炉温度可以调节
我初步定出水温度为55度
回水可以确定吗
壁挂炉最高压力为0.30MPA,运行压力我定在0.15MPA,存在什么问题吗

另外必须给定分水器的位置吗

先谢谢大家
  • ysq20000715
    ysq20000715 沙发
    建议加装温控器,来控制炉子。55度和1.5公斤是可以的。
    若作为业主,你应提出/告知
    1,地面装修方案
    2,房间使用要求
    3,分水器的初步布置意见
    3,采暖的个性化要求
    5,原始建筑图