380V低压变压器设置差动保护有必要吗
380V低压变压器设置差动保护有必要吗
6KV出线柜的负荷端是2000KVA低压变压器,有必要设置差动保护吗?我知道纵向差动保护是对变压器的绕组进行保护,当绕组产生不平衡电流达到差动继电器动作值时,差动继电器动作并发出信号,出线柜断路器跳闸。
发布于
2007-05-11 11:07:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
tcchezhong
装吧.
继电保护规范上已明确.