土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 厂房的防雷接地

厂房的防雷接地

发布于:2004-08-29 22:17:29 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请教一个3000平米,层高9米的钢结构厂房,做一般厂房用。请教各位这样的厂房需要做防雷吗?还有防雷对层高有要求吗?谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • guyunfeng
    guyunfeng 沙发
    屋面上是否有女儿墙,如果有,在女儿墙上作一圈扁钢。不过现在审图公司都提出彩钢屋面上也需
    要做避雷。
    2004-09-08 15:29:08

    回复 举报
    赞同0
  • 江南小生
    江南小生 板凳
    最好能计算一下,看看厂房的年计算雷击次数,是不是达到了《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
    (2000版)第2.04条的要求,如果达到,就要设置,如果没有达到,当然可以不设了。
    附规范条文:
    第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:
    一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
    二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其
    重要或人员密集的公共建筑物。
    三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用
    建筑物。
    四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。
    五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围\环境
    等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。
    六、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;
    在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。

    2004-08-31 09:20:31

    回复 举报