变频泵还要设气压罐吗?
变频泵还要设气压罐吗?
我本来设计变频泵加气压罐供水的,可我们老师说变频泵不用配气压罐,原因是变频泵可以零流量运行,在用户用水很小时照样可以供水,请问这个说法如何、?
我主要是担心只有一个水龙头开启时可以用气压罐来供水,而不需要启动泵。变频泵流量运行不是很浪费电吗?
发布于
2007-05-11 04:08:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
hhh01234567
“由几台大的变频泵和一个小的副泵加一个小的气压罐组成,供水原理是流量大的时候大泵供水,副泵关闭。当流量很小的时候大泵停机,小副泵开启供压给气压罐,由气压罐维持管网压力。我觉得这个组合挺好的,充分利用资源,节约电能。”
节电及稳压效果明显!
严重同意13楼的看法。
我也是这样做的!
2009-05-17 09:04:17
来自 PC
评论
举报
latte
其实不然,我想你们大多是搞设计的,有没有比较过设与不设气压罐的区别,我赞同不设气压罐,当泵不启动时,由气压罐供水压力波动较大,当住户冲凉时会有忽冷忽热的感觉.
2008-11-10 16:39:10