请教关于喷淋响应时间的问题(急)

发布于:2007-05-11 00:51:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
这次做了一个医院,泵房设于主楼,顶上设水箱(即区域集中消防),我将报警阀全部设于泵房,最远一个设置喷淋的门诊离主楼120M,审图时提出了响应时间过长的问题,我在规范上并为找到相应的条款,请各位帮我想想何为"响应时间".

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • coolwindbird
    coolwindbird 沙发
    哪本NFPA规范对响应时间有描述呢?
    2007-11-23 19:21:23

    回复 举报
    赞同0
  • windwindy
    windwindy 板凳
    NFPA 响应时间为末端放水到水力警铃发出报警的声音,时间一般在30S-90S之间.如果觉得响应时间过长可以将报警阀的延迟器取消.
    2007-05-17 12:39:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多