土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于刚性楼板假定这一项的选择

关于刚性楼板假定这一项的选择

发布于:2007-05-10 22:58:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在做一次框架结构设计的时候,层间最大位移与层间平均位移的比值大于1.4,当选择了了刚性楼板假定后全部比值小于1.4,我查了PKPM用户手册,说这里的比值以选择刚性楼板假定为准,但我的师傅却告诉我说,无论选与不选都必须小于1.4,本人现在比较郁闷。想请问高手,谢谢!
  • zdyxg
    zdyxg 沙发
    规范这一条是比较难满足的,我做的一个项目pkpm做了刚性楼板假定后全部比值小于1.4,用弹性楼板假定时,比值是1.56,而etabs计算用膜单元得到的计算结果与pkpm的弹性楼板假定比较接近
    2007-05-10 23:45:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管桩或其它类性桩有效长度多少才能成桩?

如题。望各路大侠指点。并说出依据或实际工程经验例子。

回帖成功

经验值 +10